Розміщено Mariia Rokohonбільше 2 років тому
Заделка трубы теплотрассы диам. 273мм. с изоляцией 40мм (Запитання клієнта)
Прошу дать узел с применением материалов Хилти для заделки проходки через монолитное перекрытие трубы теплотрассы диам. 273мм. с изоляцией 40мм. В проекте предусмотрены стальные гильзы на уровне плиты перекрытия.
1Відповідь
Розміщено Mariia Rokohonбільше 2 років тому
Виконання даного вузла, з дотримання протипожежних норм, можливе лише зі зрізанням ізоляції труби на рівні плити перекриття. Детальніше вузол з вказаними матеріалами зображено нижче:
З повагою,
Плаксій Богдан
Інженер
м. Київ