Ask.HiltiЗапитуй ВивчайЧитай
Ask.Hilti

Расчёт химанкеров на выкол и учёт деформативности плиты

Розміщено Тимофій Валерійович Бакай8 місяців тому
Расчёт химанкеров на выкол и учёт деформативности плиты

Считаю закладную деталь для крепления навеса к сборной ж.б. колонне (бетон В45). 6 химанкеров HIT-HY 200-A V3 + HAS-U.  Усилие: Vy=27кн, Мx=25кН. Закладная не проходит выкалыванию бетона. Не могу понять, почему. Визуально узел выглядит более чем достаточным. Возможно, я неправильно ввёл параметры или что-то не учёл? Обычная закладная, рассчитанная в Арбате, проходит без проблем.

Пробовал считать по гибкой схеме - результаты ещё хуже. Отчёт по расчёту прилагаю.

хімічні анкери,виколювання,гнучка плита

1Відповідь
Розміщено Serhii Airapetov7 місяців тому

Доброго дня!

Є критичні моменти в Вашій розрахунковій схемі:

1) профіль бази колони не надає жорсткості пластині, вона вигинається під навантаженням, і анкери витягує по 1му. Вони не разом сприймають навантаження, а кожен по черзі, вони по черзі і відмовляють.
Рішення: застосувати велику масивну колону, на всю пластину, щоб її не деформувало. Значення відразу стають кращими.

2)Занадто близько краї. я зробив крайові відстані по 200мм. Не знаю чи це можливо в Вашому випадку, але інакше я не бачу вирішення.

3)Анкери змінив з М16 на М20. Глибина вклейки та сама, марку залишив 5,8. Бетон навіть понизив до С30/37. Прийнято бетон без тріщин.

4)Збільшив пластину з 400 до 500мм, для розведення анкерів ширше, і зменшення зони накладання конусів виколювання

Але найкритичнішими є питання 1 та 2

Якщо виникнуть питання по ходу, можете набрати мене на службовий номер
+380672255610
Інженер Сергій

Пропозиція розрахункової схеми

Content is loading